- Offizieller Beitrag
- Tetra Alarmierung jetzt via SDS möglich (grade im Test) - Anleitung zum Einrichten folgt -
- AAO kann jetzt unbegrenzt Fahrzeuge anzeigen, die Größe der Fahrzeuge skaliert jetzt mit der Anzahl.
- Tetra Alarmierung jetzt via SDS möglich (grade im Test) - Anleitung zum Einrichten folgt -
- AAO kann jetzt unbegrenzt Fahrzeuge anzeigen, die Größe der Fahrzeuge skaliert jetzt mit der Anzahl.
- MeteoLux Wetter kann anstelle von OpenWeatherMap in der Übersicht angezeigt werden
- Neues Standby-Element MeteoLux (kann auch zusammen mit dem Standby-Element Wetter benutzt werden)
- Kalender von Connect wird nur noch aufgerufen, wenn Connect aktiviert ist
- Überschreibschutz bei der Tabellenauswertung funktioniert jetzt auch für Ortsteil und RIC/Schleife
Guten morgen!
Wo kann ich bei MeteoLux mein Ort eingeben? oder wie funktioniert das?
Luxemburg ist so klein, das Wetter gilt für überall...
Info zu MeteoLux: http://www.meteolux.lu
ok verstanden
Oh cool dann kann ich endlich den Umweg über die Textdatei löschen.
Jetzt fehlt nur noch die Anleitung zum einrichten.
Danke
Anleitung werde ich heute Abend mal schreiben.
Perfekt ich danke dir schonmal
#drangehängt
Hallo,
bei mir in der Log Datei steht jetzt alle paar Minuten drin:
02.03.2018 07:44:08 INFO FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Versuche die Verbindung zu TetraControl wiederherzustellen:
02.03.2018 07:44:08 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API An error has occurred while connecting.:
02.03.2018 07:44:08 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Server Verbindung geschlossen:
02.03.2018 07:43:36 INFO FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Versuche die Verbindung zu TetraControl wiederherzustellen:
02.03.2018 07:43:36 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API An error has occurred while connecting.:
02.03.2018 07:43:35 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Server Verbindung geschlossen:
02.03.2018 07:43:03 INFO FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Versuche die Verbindung zu TetraControl wiederherzustellen:
02.03.2018 07:43:03 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API An error has occurred while connecting.:
02.03.2018 07:43:03 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Server Verbindung geschlossen:
02.03.2018 07:42:31 INFO FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Versuche die Verbindung zu TetraControl wiederherzustellen:
02.03.2018 07:42:31 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API An error has occurred while connecting.:
02.03.2018 07:42:31 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Server Verbindung geschlossen:
02.03.2018 07:41:59 INFO FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Versuche die Verbindung zu TetraControl wiederherzustellen:
02.03.2018 07:41:59 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API An error has occurred while connecting.:
02.03.2018 07:41:59 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Server Verbindung geschlossen:
02.03.2018 07:41:27 INFO FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Versuche die Verbindung zu TetraControl wiederherzustellen:
02.03.2018 07:41:27 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API An error has occurred while connecting.:
02.03.2018 07:41:27 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Server Verbindung geschlossen:
02.03.2018 07:40:55 INFO FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Versuche die Verbindung zu TetraControl wiederherzustellen:
02.03.2018 07:40:55 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API An error has occurred while connecting.:
02.03.2018 07:40:55 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Server Verbindung geschlossen:
02.03.2018 07:40:22 INFO FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Versuche die Verbindung zu TetraControl wiederherzustellen:
02.03.2018 07:40:22 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API An error has occurred while connecting.:
02.03.2018 07:40:22 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Server Verbindung geschlossen:
02.03.2018 07:39:50 INFO FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Versuche die Verbindung zu TetraControl wiederherzustellen
Wo kann der Fehler liegen?
Webserver und EM neu gestartet?
Die gleichen Meldungen stehen bei mir auch drin. Hat aber trotzdem funktioniert. Seit dem Update auf EM Ver. 5.1.1.163 aber nicht mehr.
Die Meldungen bleiben.
Hab den Rechner mal neu gestartet.
02.03.2018 11:34:22 INFO FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Versuche die Verbindung zu TetraControl wiederherzustellen:
02.03.2018 11:34:22 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API An error has occurred while connecting.:
02.03.2018 11:34:22 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Server Verbindung geschlossen:
02.03.2018 11:33:53 DEBUG EinsatzMonitorWpf.Controller.AController Systemstatus wird nun überprüft:
02.03.2018 11:33:49 INFO FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Versuche die Verbindung zu TetraControl wiederherzustellen:
02.03.2018 11:33:49 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API An error has occurred while connecting.:
02.03.2018 11:33:49 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Server Verbindung geschlossen:
02.03.2018 11:33:17 INFO FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Versuche die Verbindung zu TetraControl wiederherzustellen:
02.03.2018 11:33:17 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API An error has occurred while connecting.:
02.03.2018 11:33:17 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Server Verbindung geschlossen:
02.03.2018 11:32:45 INFO FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Versuche die Verbindung zu TetraControl wiederherzustellen:
02.03.2018 11:32:45 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API An error has occurred while connecting.:
02.03.2018 11:32:45 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Server Verbindung geschlossen:
02.03.2018 11:32:13 INFO FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Versuche die Verbindung zu TetraControl wiederherzustellen:
02.03.2018 11:32:13 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API An error has occurred while connecting.:
02.03.2018 11:32:13 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Server Verbindung geschlossen:
02.03.2018 11:31:41 INFO FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Versuche die Verbindung zu TetraControl wiederherzustellen:
02.03.2018 11:31:41 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API An error has occurred while connecting.:
02.03.2018 11:31:41 ERROR FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TetraControl.API TETRACONTROL - Server Verbindung geschlossen:
Dann stimmt etwas an der Konfiguration eures Webservers nicht. Bei mir ist keine einzige Fehlermeldung zu sehen...
Habt ihr denn generell TetraControl auch Netzwerk-Zugriff erteilt für die Ports?
TetraControl läuft direkt bei der Leitstelle; hier sind wir mit dem API-Key versorgt. D. h. TC läuft extern und nicht auf dem Rechner auf dem auch der EM läuft. Es funktionierte ja eigentlich - zumindest die ganze Zeit.
Die Fehlermeldungen kamen seit dem Einrichten von Anfang an. Die Fahrzeuge wurden aber trotzdem im EM angezeigt.
Nutzt ihr zusätzlich noch Connect? Also werden beispielsweise die Fahrzeuge über Connect via TetraControl aktualisiert?
Ich nutze TetraControl direkt auf dem selben Rechner wie den Monitor. da sollte es Netzwerktechnisch ja keine Probleme geben.
Connect nutze ich auch (Muss das die gleiche API sein?) Bei mir sind das zwei verschiedenen User
Wir nutzen TC über Connect. Dort sind alle Fahrzeuge versorgt. Im EM ist nichts hinterlegt. Lediglich TC aktiviert.
ich möchte ja die SDS Alarmierung in den Monitor haben. Der Status ist mir erstmal egal.
Ich habe jetzt einen anderen Webserver Port im TetraControl vergeben, daran lags auch nicht.
FEHLER GEFUNDEN!
Lag trotzdem am Port des Webservers mit 8080 hat es jetzt funktioniert
Danke Euch trotzdem