Hallo, kannst du mir evtl helfen oder schreiben, was man alles braucht, um einen Meldeempfänger im EM auszulesen? Wird dafür ein extra Programm benötigt? LG Marc

Hallo, wir benutzen einen Swissphone BOSS 925 und eine Programmierschale.Diese einfach mit dem Rechner verbinden via serieller Schnittstelle. Ein zusätzliches Programm brauchst du nicht.

Im Einsatzmonitor unter Einstellungen --> DME den Melder konfigurieren

Aktiviert: ON

ComPort: den Port den euer Melder nutzt

Encoding: ISO 8859-1 (Bei Swissphone)

Baudrate: 9600

Timeout: 15000

Request to Send: OFF

Danach einfach mal testen mit einem Auslösegerät

Danke für deine schnelle Antwort. Wie werte ich den Text dann aus? Ein extra Pattern dafür anlegen? Schreibt er mir den Text normal hinein, so das ich ihn Pattern kann?

LG Marc

Der Text wird so dargestellt wie er auch auf deinem DME erscheint. Nutze mal die Suchfumktion und gucke bitte nach Paatern erstellen!