  • Hallo, kannst du mir evtl helfen oder schreiben, was man alles braucht, um einen Meldeempfänger im EM auszulesen? Wird dafür ein extra Programm benötigt? LG Marc

    • Hallo, wir benutzen einen Swissphone BOSS 925 und eine Programmierschale.Diese einfach mit dem Rechner verbinden via serieller Schnittstelle. Ein zusätzliches Programm brauchst du nicht.


      Im Einsatzmonitor unter Einstellungen --> DME den Melder konfigurieren


      Aktiviert: ON

      ComPort: den Port den euer Melder nutzt

      Encoding: ISO 8859-1 (Bei Swissphone)

      Baudrate: 9600

      Timeout: 15000

      Request to Send: OFF


      Danach einfach mal testen mit einem Auslösegerät

    • Danke für deine schnelle Antwort. Wie werte ich den Text dann aus? Ein extra Pattern dafür anlegen? Schreibt er mir den Text normal hinein, so das ich ihn Pattern kann?


      LG Marc