Gibt es Erfahrung bzw. funtioniert eine Auswertung über das Dical-Red von Swissphone?
POCSAG-Auswertung / DICAL-Red
-
-
- Offizieller Beitrag
Thilo hast du nicht auch so ne Box?
-
Moin
ja haben wir. Die Auswertung funktioniert, war aber nicht so leicht einzustellen da keine brauchbare Anleitung damals erhältlich war. Irgendwie haben wir es aber geschafft 🙈
-
Morgen,
an welcher Schnittstelle greift ihr das Signal ab. LAN oder RS232 (Standardschnittstelle)?
-
Guten Morgen,
RS232 auf USB.
Wir nutzen allerdings noch einen Pocsag Empfänger von Rene Wolf, welchen ich persönlich nur empfehlen kann. Die Auswertung ist analog eines Melders, die verschiedenen Formate können frei gewählt werden.
-
Vielen Dank für die Info,
Das mit dem FME wird bei uns nicht gehen, da bei uns POCSAG verschlüsselt ist und der Decodierschlüssel nicht offizell nutzbar ist.
-
Bei uns ist nun die Umstellung auf POCSAG vollzogen. Wir werten das ganze mit einer DICAL-Red im Modus 1 aus.
Da die Dical ja keine original RIC ausgibt sondern nur z.B. die Zeilennummer und die Subric (z.B. 12C) wurde dies in der dynamischen AAO
"RIC mus enthalten XXX" abgeändert.
Der Einsatzmonitor wird zur Zeit mit einem Tester der Firma Emmerl erpropt, die DICAL-Red wertet aus und übergibt an den Einsatzmonitor
z.B. folgende Meldung
Uhreit Datum
14A
Tagalarm
Beim testen kann ja kein Text (da unser System verschlüsselt ist) an die DICAL-Red mitgesendet werden.
Das Problem: Der Einsatzmonitor übergibt an Connect keine RIC und somit greift keine AAO
"Konnte Einsatz nicht richtig auswerten" ist klar (Adresse ist unvollständig)
Ab warum steht in der Logfile "Status":0,Ric":null,"...... und somit ist auch die Zeile in Connect\ Einsatz \ RIC leer obwohl im Pattern die 14A als RIC ausgewertet und in der Logfile auch erkannt wird?
-
- Offizieller Beitrag
Kannst du davon Mal ein logfile anhängen?
-
Danke für die Nachfrage. Lag an der DICAL-RED. Wenn man hier etwas ändert reicht speichern drücken nicht aus.
Sondern es muss stennweiß ein Neustart sein.
Die hat wohl dann irgendwie keine saubere Ausgabe produziert obwohl es in der LOGfile nachzulesen war. Es funktioniert jetzt.
-
Auswertung POCSAG über DICAL-Red
Am Einsatzmonitor ist über RS232 eine DICAL-Red angeschlossen die folgende Daten an den EM übergibt:
Der obere Bereich über der ersten Linie "Tagalarm" kann mehere Datensätze enthalten und ist jedesmal unterschiedlich.
Ausgewertet werden soll nur das zwischen den Sternchen dargestellte. Wie löse ich dies das der obere Bereich ignoriert wird?
Code
Alles anzeigen17:54 16.11.20 18A Tagalarm 17:54 16.11.20 46A Tagalarm ***************** 17:54 16.11.20 18A TagalarmBR5 BRAND Gebäude OHNE MENSCHENRETTUNG, Ortschaft, XYZstraße, 12, Heizraum / Hackschnitzelanlage ***************** 17:54 16.11.20 46A TagalarmBR5 BRAND Gebäude OHNE MENSCHENRETTUNG, Ortschaft, XXYZstraße, 12, Heizraum / Hackschnitzelanlage