und was sollte dann jetzt genau eingestellt werden? fms läuft als server über port 9300. Der Monitor ist bei Auswertung bei Netzwerk auf port9300 und die ip-adresse des rechners eingestellt
Beiträge von jens5701
-
-
Bei mir steht folgendes im >Log File wenn ein Alarm kommt. Wie kann ich bei FMS die verschlüsselte Weiterleitung ausschalten?
09.10.2015 10:49:15 INFO FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TCP_IP.TCP_Client Send to FeuerSoftware Server -> [Start][0B74-ECC4-8CC8-79FB-7025-902E-1F0D-3E51]<EOF> (Verschlüsselt):
09.10.2015 10:49:15 INFO FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TCP_IP.TCP_Client Send to FeuerSoftware Server -> [STATISTIK+Freiwillige Feuerwehr Brieselang+Intel(R) Core(TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz+NVIDIA GeForce GTX 460+1920 x 1080 x 4294967296 Farben+16384+5.0.2.18][0B74-ECC4-8CC8-79FB-7025-902E-1F0D-3E51]<EOF> (Verschlüsselt):
09.10.2015 10:49:10 INFO EinsatzMonitorWpf.App Application Start:
09.10.2015 10:46:22 INFO FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TCP_IP.TCP_Client Send to FeuerSoftware Server -> [ShutDown][0B74-ECC4-8CC8-79FB-7025-902E-1F0D-3E51]<EOF> (Verschlüsselt):
09.10.2015 10:46:22 INFO EinsatzMonitorWpf.App Application End:
09.10.2015 10:22:43 INFO FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TCP_IP.TCP_Client Send to FeuerSoftware Server -> [Start][0B74-ECC4-8CC8-79FB-7025-902E-1F0D-3E51]<EOF> (Verschlüsselt):
09.10.2015 10:22:43 INFO FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TCP_IP.TCP_Client Send to FeuerSoftware Server -> [STATISTIK+Freiwillige Feuerwehr Brieselang+Intel(R) Core(TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz+NVIDIA GeForce GTX 460+1920 x 1080 x 4294967296 Farben+16384+5.0.2.18][0B74-ECC4-8CC8-79FB-7025-902E-1F0D-3E51]<EOF> (Verschlüsselt):
09.10.2015 10:22:38 INFO EinsatzMonitorWpf.App Application Start:
08.10.2015 22:37:39 INFO FeuerSoftware.EinsatzMonitor.EinsatzMonitorBackend.TCP_IP.TCP_Client Send to FeuerSoftware Server -> [ShutDown][0B74-ECC4-8CC8-79FB-7025-902E-1F0D-3E51]<EOF> (Verschlüsselt):
08.10.2015 22:37:39 INFO EinsatzMonitorWpf.App Application End: -
Ich benötige Hilfe bei der Pattern Erstellung:
Unsere Alarmierung kommt so an:
#K01;N5258170E1299850;Brieselang Am Markt 3-5 Gemeindehaus B:Gebaeude-Gross Brandgeruch und Rauch im 23:58<NUL>
ich habe mal versucht, die Zuordnung zu machen:
{{BELIEBIGERINHALT}};{{LATITUDE}}{{LONGITUDE}}{{BELIEBIGERINHALT}} {{STRASSE}} {{OBJEKT}} {{EINSATZSTICHWORT}} {{SACHVERHALT}} {{ZAHL}}
Leider steht in den Feldern zur Auswertung aber nicht das gewünschte drin:
Stichwort-->Rauch
Sachverhalt-->im
Straße-->Brandgeruch
Stadt-->14656 Brieselang
Objekt-->undUnd muss ich für alle möglichen Meldungsformen eine eigene Pattern erstellen? Die Meldung kann auch mal so aussehen:
#K01;N5252830E1281980;Ketzin/Havel Tremmen Heerstrasse 18 LEP GmbH H:Gefahrgut-Kle oele und lacke im gully en 17:11,
#K01;N5256100E1292590;Brieselang Zeestow OV B5 Abzw.Wernitz ->Abzw.Zeestow H:Oel-Land oelsp. ca 2km lang 50cm br 19:00,
#K01;N5258610E1301260;Brieselang Am Wald Hoehe 41 H:Oel-Land Auslaufende Betriebstoffe 16:52<NUL>, -
kannst du die pattern trotzdem mal posten?
-
und wo liegen die verzeichnisse?
-
Hallo,
wie ist es möglich, bei einem Rechnerwechsel die Daten zu übernehmen. Die Funktion mit dem Backup erstellen habe ich gefunden. Aber wie kann ich dieses Backup auf den neuen Rechner überspielen?
-
versuche mal N5004642;E0778174 durch N50.04642 E07.78174 zu ersetzen.