Hallo, aktuell in der IOS Beta, werden alle Verfügbarkeiten zusammengefasst. Selbst wenn man nur Nicht Verfügbar anklickt. Bleibt die Liste gleich.
Beiträge von bosst
-
-
Wenn Ihr euch für Connect entscheidet, was ja nötig für EinsatzApp/Einsatztablet ist.
Dann könnt Ihr den Monitor die eingehenden Alarme an Connect hochladen lassen und werdet so alarmiert.
-
Die Funktion im Alarmablauf Programm ausführen, dass wäre echt verdammt Hilfreich. Gerade im Bereich Batch und Relais-Steuerung
-
Grüße, Ich brauch mal Hilfe. Ich verwende den AutoParser nun schon eine ganze Weile. Aber immer wieder kommt es vor, dass das Fax anders ansortiert ist.
Siehe Anhang.
In der Zeile wo ursprünglich die Adresse steht, kommt dann das Objekt noch dazu. Daher geht der Monitor immer wieder ins Fallback.
Nun war der Plan ohne AutoParser das System zu verwenden, aber mittlerweile habe Ich dann schon 15 Patter weil irgendwas immer nicht klappt.
Gibt es irgendwelche Möglichkeiten einen Teil-Abschnitt zu lesen und der Autoparser es Zeile für Zeile darstellt ?
Hoffentlich kann mir jemand Helfen.
Danke schonmal
-
Grüße, mit welche. Faxgeräten zur weiterleitung an den EM arbeitet Ihr ?
Aktuell habe Ich eine Ricoh SP 3510 Sf, leider stört mich der lange Faxempfang.
Empfangen—> Verarbeiten/Weiterleiten—> Netzwerkordner sind ca 1.50min dann kommt noch die Verarbeitung durch EM-OCR und der EM. Sind bis zu 3min nach DME Alarm.
Gestern probierte Ich ein USB-Faxmodem von V-Top. Das ging echt zügig, als von zu Hause per FritzBox ein Alarmfax schickte ging es in ca. 1Minute. Aber irgendwie gab es dann zwischen durch immer wieder Fehler. Oder es wurde nur das Fritzfax gesendet und nicht der Anhang.
Vielleicht kann mich ja jemand unterstützen.
Gruß Felix
-
Hi Felix,
du hast doch den "/" als Trennelement. Einfach bis dorthin und ab da lesen lassen.
Hat super geklappt. Danke !
-
Grüße,
erstmal an dieser Stelle ein großes Lob für die hervorragende Arbeit.
Ich bin nun schon fleißig dabei alles einzurichten, nach vielen Startschwierigkeiten arbeitet das Programm nun sauber.
Mein Problem besteht darin, dass bei unseren Alarmfax der Einsatzort zusammen gefasst ist( siehe Anhang)
Somit kann Tesseract das nicht richtig verarbeiten(txt ist bei)
Gibt es hier jemanden der das selbe Problem hatte. Oder eventuell eine Lösung
Leitstelle IRLS Nordost
Gruß Felix