Übergabe BOSS 925 an PC erst nach Quittierung

  • Hallo,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe ein Swissphone BOSS 925V über den Riewel USB Interface am PC angeschlossen. Die Auswertung soll direkt am EM stattfinden.
    Problem ist, der Melder übergibt die Daten erst an den EM, nachdem ich den Melder (Alarm) quittiert habe.
    Wurde bei der Programmierung "Meldungsausgabe" am BOSS 925V was falsch gemacht oder vergessen zu aktivieren ?

    • Offizieller Beitrag

    Moin Friese,

    wir benutzen auch Boss925, wichtig ist, das nicht nur in den allgemeinen Optionen die Meldungsausgabe aktiviert ist, sondern ich für den/die einzelnen RIC/s die Meldungsausgabe aktiviert ist.

    Die Einstellungen zur Auswertung der Schnittstelle sind bei uns identisch mit deinem Screenshot.

    Grüße
    Tobi

  • Hallo Tobi,
    Danke für deine Rückantwort. Leider konnte ich das Problem immer noch nicht lösen. Des weiteren bekomme ich vom Melder (nach Quittierung) Umlautfehler.
    Hier zwei Beispiele welches der Boss 925V dem EM übergibt:

    ???
    18:00 05.10.16
    08A
    Sondergruppe, - H_Pers._T?r, Musterstadt, Musterstraße,15, ?rztehaus, Mann im Aufzug. Person wohlauf.
    ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????


    Alles was nach der Hausnummer kommt: ?rztehaus, Mann im Aufzug. Person wohlauf. ist ein Freitext und wird vom Disponenten der Leitstelle individuell erstellt.
    Soll heißen das einige Disponenten mit Komma, Punkt, oder sonstige Zeichen als "Separator" arbeiten.

    Noch ein anderes Beispiel:

    ???
    21:17 01.10.16
    02A
    Vollalarm, - BMA, Musterstadt, Musterstraße,36, Mustergebäude, BMA ausgel?st
    ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????


    Wie könnte/müsste hier das Pattern aussehen ? Bin langsam mit meinem Latein am Ende :(
    Müsste ich vielleicht doch eine andere Baudrate, Timeout und Encoding auswählen ?

    • Offizieller Beitrag

    Versuch es mal mit dem Pattern so:

    Code
    {{ZUSATZFELD1:Alarmart}}, -{{EINSATZSTICHWORT}},{{ORT}},{{STRASSE}},{{HAUSNUMMER}},{{SACHVERHALT}}

    Hilfreiches: Dokumentation| Bugtracker

    Mail: info@feuersoftware.com | Tel: +49 6196 5255697

    Social Media: YouTube | Facebook

    Offizielle Supportanfragen bitte via Email oder Telefon.

    Die Community ist für euch ein Medium zum gegenseitigen austauschen. Ein guter Feedback Kanal für uns, sowie ein Platz für kleinere Fragen oder Problemen. Der Bugtracker dient uns zum Tracken von Problemen und Funktionswünschen aus der Community.